问政内容

浏览:8221 提问时间:2018-09-24 22:11:02

汶上县腾骐世家小区用电是开发商自建自管的临时电,使用的供电设施、设备为开发商自行建设、维护和管理。小区目前共有用户约1800户,目前使用的变压器2台,总容量为1600千伏安(2台800千伏安),依照山东省住建厅下发的《住宅小区供配电设施建设标准》(编号DB37/T 5061-2016)规定,按照该小区房屋建筑面积全部在90㎡~120㎡(含)计算,预计仅住宅用电需要配置的变压器总容量应不低于7200千伏安,其中还未包含小区内公建设施和商业门面的用电负荷。 目前该小区开发商配置的1600千伏安变压器,仅为配置标准的22.22%(不包含小区内公建设施和商业门面的用电负荷),小区的供配电设施远远不能满足《住宅小区供配电设施建设标准》(编号DB37/T 5061-2016)规定,一开大功率电器就跳闸严重影响居民正常生活。
  小区内高压线随处乱扯乱搭,有的就在电梯口、储藏室门口地面上,来回走动都是踩着押着高压线过,更有严重的就在地面过道上来回踩押。变压器就在车库和楼梯入口处,孩子容易靠近触到存在极其严重的用电安全隐患。地下室里抬头就是高压线,错乱无章。住宅楼外电线乱接乱扯。配电室里线头堆积一堆乱,有的火线和零线都烧到一起,有图片为证。请领导百忙之中关注民生,关注小区住户用电安全,将安全隐患消灭于萌芽中!
  