代表寿光市羊口镇圣海路居民急迫的反映以下问题:

1、寿光市羊口镇电力部门,在没有任何合法的规划审批、没有开展听证、没有与当地老百姓做任何沟通的情况下,无视老百姓的生命安全,在居民生活区违规乱立高压线,最近距离我们居民住宅仅两米,存在严重的安全隐患。

近期,当地的电力部门随时可能组织近百人的施工队伍,进行暴力强行施工,留守老人们无所适从,随时可能出现冲突的危险情况,希望贵部门能出面关注。

2、与潍坊市长热线多次沟通反映情况,希望能帮助协调,每次办事人员敷衍了事,一拖再拖,形同虚设,人浮于事,毫无作为。

3、像主管部门反映该问题,希望能有合理合法的审批材料或者是相关的说法,但始终没有对我们居民的诉求进行回复。

我们周围居民,大多是留守在家的老人和孩子,面对电力部门强蛮行为,以及市长热线和主管部门的不作为,我们街坊邻居的大爷大妈们实在走投无路,只能全部寄希望于生活帮,希望你们能出面报道,唤起当地政府和部门的重视,还社会以公平,给百姓以正义。

阳光反馈:

关于“潍坊寿光乡镇电力部门违规乱立

高压线杆”的回复

 

齐鲁网阳光热线栏目:

2013年11月3日,一网友在贵网站阳光连线“生活帮”栏目发帖,反映寿光羊口乡镇电力部门违规乱立高压线杆,存在安全隐患问题。看到贴文后,我公司高度重视,立即开展调查研究。经调查,该贴反映情况不属实。现将详细情况汇报如下:

该市民所反映的线路为35千伏双羊线,是我公司应羊口镇政府经济发展建设用电需求,解决35千伏羊口变电站单电源问题自筹资金建设实施的。该线路使用原10千伏羊一线、羊二线走廊,将原水泥杆更换为钢管塔,同杆架设35千伏、10千伏线路,以保证当地居民的人身安全及满足羊口镇生产、生活用电。

线路建成后距离最近的建筑在10米左右。根据国家颁布的《66kV及以下架空电力线路设计规范》,导线与建筑物间的最小垂直距离3~10kV为 3.0m、 35kV为 4.0m,实际设计距离10kV导线与建筑物5m以上、35kV导线与建筑物7m以上,完全满足规程要求,不会对居民和建筑物造成影响。

同时,此项工程得到了寿光市羊口镇政府的大力支持,民事协调由当地政府协助我公司办理。我公司在征得羊口镇政府正式通知后方组织施工,不存在贴文中反映的野蛮施工等问题。

特此说明。

 

                           国网山东寿光市供电公司

                            二○一三年十一月四日